253、高频保护中母差跳闸停信和跳闸位置停信的作用是什么?
答:当母线故障发生在电流互感器与开关之间时,母线保护虽然正确动作,但故障点仍然存在,依附母线保护出口继电器动作停止该线路高频保护发信,让对侧开关跳闸切除故障。
跳闸位置继电器停信,是考虑当故障发生在本侧出口时,由接地或距离保护快速动作跳闸,而高频保护还将来得及动作,故障已被切除,并发出连续高频信号,闭锁了对侧高频保护,只能由二段带延时跳闸。为了战胜此毛病,采用由跳闸位置继电器停信,使对侧自发自收,实现无延时跳闸。
265、江苏电网对有反向互感的220KV线路,接地距离保护另序补偿系数整定原则如何考虑?
2、主要由电网供电的带地区电源的终端变电所或在地区电源与主网联络的适当地点;
3、事故时专带厂用电的机组;
4、临时未解环的高低压电磁环网。
250、说明调度术语中"同意"、"许可"、"直接"、"间接"的含意?
答:同意:上级值班调度员对下级值班调度员或厂站值班人员提出的申请、要求等予以同意;
允许:在改变电气装备的状态和方式前,依据有关规定,由有关人员提出操作名目,值班调度员赞成其操作;
直接:值班调度员直接向值班人员发布调度命令的调度方式;
间接:值班调度员通过下级调度机构值班调度员向其他值班人员传达调度命令的调度
212、线路超暂态稳定限额(或按静态稳定限额)运行时,应留神哪些问题?
答:1、好事故料想,制定发生稳定破坏时的处理办法。2、当时沿线地区无雷、无雨、无雾、无大风,并亲密监视气象变化情况。3、尽量提高送、受端运行电压。4、停用超暂态稳定限额运行线路的重合闸,停止有关电气设备的强送电和倒闸操作。5、超暂态稳定限额运行时,必须保持足够的静态稳定储备,禁止超静态稳定限额运行。6、超暂态稳定限额运行需得到省级电网主管部门总工程师批准,如影响到主网的稳定运行时,须得到上级调度机构值班调度员的同意。
213、线路发生故障后,省调值班调度员宣布巡线指令时应阐明哪些情况?
答:1、线路是否已经带电;
2、若线路无电是否已做好安全措施;
3、找到故障后是否可以不经联系立刻开始处理。省调值班调度员应将继电保护动作情况告知巡线单位,并尽可能根据故障录波器测量数据指出故障点,供巡线单位参考。
214、对有带电作业线路跳闸后的强送,江苏电网有何规定?
答:1、申请带电作业的单位未向省调值班调度员提出申请故障跳闸后不得强送者,仍按正常时"线路事故处理"措施进行。
2、申请带电作业的单位向省调值班调度员提出申请要求停用重合闸,故障后不得强送者,省调值班调度员应得到工作负责人的同意后能力强送电。申请带电作业的单位在线路不论何种原因停电后,应迅速与省调值班调度员接洽,说明是否进行强送电。
3、线路带电作业要求停用线路开关的重合闸或故障跳闸后不得强送者,带电作业前应向省调值班调度员提出申请并得到省调值班调度员的同意后方可进行工作,省调值班调度员应通知有关发电厂、变电所的运行值班人员。
215、发电厂、变电所母线失电的现象有哪些?
发电厂、变电所母线失电是指母线本身无端障而失去电源,判断母线失电的根据是同时涌现下列现象:
1、该母线的电压表唆使消散;
2、该母线的各出线及变压器负荷消失(电流表、功率表指导为零);
3、该母线所供厂用电或所用电失去。
276、任庄变220KV部分,后加速保护运行中有何特点和要求?
答:WXB-11D(不含重合闸)微机保护利用电流判别实现重合后加速功能,并由相关的两个开关保护柜内手合、重合后加速接点实现手合、重合后加速。LFP-901A微机保护利用电流判别实现手合、重合后加速功能。
当需用中间开关对线路送电时,采用如下方式实现合闸后加速:
FCX-22双跳闸线圈分相操作箱中比较两个线路PT合闸前电压,一个有电压,一个无电压,则后加速无电压线路的保护,而不对有电压线路后加速。
2、接地距离Ⅰ段按70%ZL整定。
3、接地距离Ⅱ段与相邻线路接地距离Ⅰ段配合,若相邻线路无接地距离,则接地距离Ⅱ段定值基础上依照与相邻线路全长的50%左右配合整定。但必需是相邻线路零序Ⅰ段在各种方式下的保护范畴均伸过线路中点。与相邻线路配合分支系数选用正序助增系数与零序助增系数两者的较小值,接地距离Ⅱ段保护规模一般不超过相邻变压器的其他各侧母线。
4、接地距离Ⅲ段按保证本线末端故障灵敏度大于2来进行整定,其时间与相邻线零序保护后备段时间配合。
答:为了避免发生零序保护失去选择性,在微机保护中,对于有特殊互感的线路,零序补偿系数取零,接地距离Ⅱ段灵敏度取3.0以上,"11"型微机保护中XDZ阻抗元件(保护线路末端故障)灵敏度取4.0以上。
采取以上措施后,由于零序功率方向可能失去选择性,可能造成高频闭锁零序保护和零序后备保护不正确动作。
因此,正常方式下要求相干线路高频保护接跳闸,任何一条线路高频保护全停时,要求该线路两侧相间距离保护有灵敏度段时间改0.6秒、方向零序保护有灵敏度段时间改0.6秒,作为系统解环点。
252、电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容许的二次负载阻抗,为什么准确度就会下降?
答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的正确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器的二次负载阻抗增加得良多,超出了所允许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来供给励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其精确度就随之下降了。
261、江苏电网220KV馈供线路重合闸运行中应注意哪些事项?
答:1、有些单位将馈电线路电源侧的重合闸采用三相方式,距离保护接秒R秒端子直跳三相的方式,在线路出口发生单相接地故障时,距离Ⅰ段有可能动作,造成重合闸生效,为此需经有关发供电企业总工程师批准,并报上一级安监部分存案。
2、为提高220kV馈供终端变电所供电可靠性,积聚运行教训,本网某些变电所试用220kV备用电源自投装置。由于主变励磁涌流影响可能导致电源侧开关跳闸,需经有关发供电企业总工程师批准,并报上一级安监部门备案。
251、什么是电抗变压器?它与电流互感器有什么差别?
答:电抗变压器是把输入电流转换成输出电压的中间转换装置,同时也起隔离作用。它要求输入电流与输出电压成线性关系。电流互感器是改变电流的转换装置。它将高压大电流转换成低压小电流,呈线性改变,因此要求励磁阻抗大,即电磁电流小,负载阻抗小。而电抗变压器正好与其相反。电抗变压器的励磁电流大,二次负载阻抗大,处于开路工作状态;而电流互感器二次负载阻抗远小于其励磁阻抗,处于短路工作状态。
254、何谓远方发信?为什么要采用远方发信?
答:远方发信是指高频保护每一侧的发信机,岂但可以由本侧的发信元件将它投入工作,而且还可以由对侧的发信元件借助于高频通道将它投入工作,以保证"发信"的可靠性。
这样做的目标是:考虑到当发生故障时,假如只采用本侧"发信"元件将发信机投入工作,在由"停信"元件的动作状态来决议它是否应当发信,实际证实这种"发信"方式是不可靠的。例如,当区外故障时,因为某种原因,凑近反方向侧"发信"元件拒动,这时该侧的发信机就不能发信,导致正方向侧收信机收不到高频闭锁信号,从而使正方向侧高频保护误动作。为了打消上述缺点,就采用了远方发信的方式。
221、查找二次系统直流接地时的注意事项有哪些?
答:1、当直流发生接地时制止在二次回路上工作。
2、处理时不得造成直流短路和另一点接地。
3、拉合直流电源前应采取必要措施防止直散失电可能引起保护、自动装置误动。
222、二次系统的直流正、负极接地对运行有什么迫害?
答:二次系统的直流正极接地有造成保护误动的可能,由于正常跳闸线圈(如保护出口旁边继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地统一情理,如回路中再有一点接地就可能造成保护谢绝动作(越级扩展事变)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器接点。
223、运行中的线路,在什么情况下应停用线路重合闸装置?
答:1、装置不能正常工作时;
2、不能知足重合闸要求的检讨丈量条件时;
3、可能造成非同期合闸时;
4、长期对线路充电时;
5、开关遮断容量不允许重合时;
6、线路上有带电功课请求时;
7、系统有稳定要求时;
8、超过开关跳合闸次数224、与电压回路有关的安全自动装置重要有哪多少类?遇什么情况应停用此类自动装置?
答:与电压回路有关的安全自动装置主要有如下几类:振荡解列、高低频解列、高低压解列、低压切负荷等。
遇有下列情况可能失去电压时应及时停用与电压回路有关的安全自动装置: 1、电压互感器退出运行;2、交流电压回路断线;3、交流电流回路上有工作; 4、装置直流电源故障。
225、《电网调度管理条例》中调度系统包括那些机构和单位?调度业务联系基本规定是什么?调度机构分几级?
答:调度系统包括:各级调度机构和电网内的发电厂、变电厂的运行值班单位
调度业务联系基本规定是:下级调度机构必须屈服上级调度机构的调度。调度机构调度管辖范围内的发电厂、变电厂的运行值班单位,必须遵从该级调度机构的调度。
调度机构分为五级:国度调度机构,跨省、自治区、直辖市调度机构,省、自治区、直辖市级调度机构,省辖市(地)级调度机构,县级调度机构。
226、值班调度员在出现哪些紧急情况时可以调整日发电、供电调度计划,发布限电,调整发电厂功率,开或者停发电机组等指令,可以向本电网内的发电厂、变电站的运行值班单位发布调度指令?
答:主要包括以下情况:
1、发电、供电设备发生重大事故或者电网发惹事故;
2、电网频率或者电压超过规定范围;
3、输变电设备功率负载超过规定值;
4、主干线路功率值超过规定的稳定限额;
5、其他要挟电网安全运行的紧迫情况。
262、江苏电网220kV线路带零序保护的接地距离保护与相邻线路零序电流保护是如何配合的?
答:目前按下列原则整定:1、零序保护一般按逐级配合原则整定,也可与接地距离配合。
278、简述什么叫母差双母线方式?什么叫母差单母线方式?
答:母差双母线方式是指:母差有选择性(一次结线与二次直流跳闸回路要对应),先跳开母联以分辨故障点,再跳开故障母线上所有开关。
母差单母线方式是指:一次为双母线运行:母差无选择性,一条母线故障,引起两跳母线上所有开关跳闸。一次为单母线运行:母线故障,母线上所有开关跳闸。
274、沙溧4576线路保护运行中是如何考虑的?
答:沙河抽水蓄能电厂为发电、抽水交替运行方式,开停机频繁。为此继电保护整定原则考虑如下:
1、沙溧4576线路溧阳侧:后备保护一段按伸过沙河220kV母线整定。2、沙溧4576线路沙河侧 FP-901和CSL-101保护启用弱电转换保护功能。当电厂由发电转换为抽水运行时,如沙溧4576线路发生故障,沙河侧靠弱电转换功能和后备接地保护跳闸。3、按沙河电厂[2001]04号文要求,沙溧4576线路两侧重合闸停用。
260、江苏电网对220KV馈线线路重合闸有何规定?
答:1、对于两线一变的变电所,当一线断开,另一线馈供变压器时,该线两侧保护按馈线原则处理。即:其受电侧开关线路保护停用,线路两着重合闸、高频(分相电流差动)保护停;送电侧距离、方向零序保护直跳三相。
2、对于正常运行方式即为馈供终端变压器(变压器低压侧无电源)的馈电线路,一般要求电源侧采用"三相一次重合闸方式"(即单相故障跳三相,重合三相,重合不成跳三相;相间故障跳三相不重合。);受电端距离、零序、重合闸停用。
203、高压开关本身常见的故障有哪些?
答:高压开关本身常见的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假合闸、假跳闸、三相不同期(触头不同时闭合或断开)、操作机构破坏或压力降低、切断能力不够造成的喷油以及具有分相操作能力的开关不按指令的相别动作等等。
204、开关机构泄压,一般指哪几种情况?
答:开关机构泄压一般指:开关机构的液压、气压、油位等发生异样,导至开关闭锁分、合闸。系统发生开封闭锁分、合闸时,将直接威逼电网安全运行,应即时进行处理。
205、操作中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理?
答:1、带负荷误合闸刀时,即便已发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相孤光短路事故。
2、带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应马上合上,可以消除电弧,避免事故扩大。如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上。
206、电网调度治理的义务和基本要求是什么?
答:电网调度管理的任务是依法引导电网的运行、操作以及事故处理,实现下列基本要求:
1、充分施展本网内发、供电设备能力,有计划地满足用电需要。
2、使电网持续、稳定运行,保证供电可靠性。
3、使电网的电能质量(频率、电压、波形)契合国家规定的标准。
4、根据电网实际情况,依据法律的、经济的、技术的手段,合理使用燃料和其它能源,使电网处于经济运行。
5、按照法律、法规、合同、协定正确合理调度,做到公正、公平、公然,依法维护电网企业、发电企业、供电企业、用电企业等各方正当权利。
207、各种设备检修时间是如何计算的?
答:发电厂和变电所设备检修时间的计算是设备从电网中止开停役(拉开开关,关闭主汽门、并炉门)时起,到设备从新投入电网运行(合上开关,开启主汽门、并炉门)或根据电网要求转入备用为止。投入运行(或备用)所进行的所有操作(包括启动、试验以及投运后的试运行)时间,均计算在检修时间内。
输电线路检修时间的计算是从线路转为检修状态(即开关、闸刀均断开,出线接地)时起,到省调值班调度员接到申请单位有关线路检修人员撤退现场和工作接地线拆除的竣工讲演为止。
268、江苏电网对并入电网的地域电厂,为保证电厂的安全有何要求?
答:1、地区电厂功率宜就地均衡,与系统交流功率尽可能小,并配置有足够的低频减负荷装置。
2、电厂侧设有方向低频、低压等解列保护。
267、江苏电网500kV单线与220kV系统构成复合电磁环网运行,解环点的设置原则是什么?
答:目前解环点的设置原则一般为:1、根据已断定的主力电厂线路保护后备段时间接踵配合选定。2、应尽可能减少负荷损失或变电所失电。
因此在系统发生故障时,如线路全线速动保护拒动,线路保护延时段有可能非选择性动作跳闸,引起系统解环或损失部分负荷。
264 、江苏电网对有反向互感的220KV线路,零序电流另序补偿系数整定原则如何考虑?
答:目前按下列原则整定:1、方向零序电流Ⅰ段:可靠系数取1.5,躲对侧母线故障电流,若无保护范围,停用。
2、方向零序电流Ⅱ段:配合系数取1.3以上,与相邻线路高频保护配合。
3、方向零序电流Ⅲ段:灵敏系数取1.5以上,顾全线灵敏度,并力争正常方式下,可能实现逐级配合。
4、方向零序电流Ⅳ段:按100欧接地电阻考虑,取小于300安。
266、对单回线、双回线构成环网运行线路,《继电保护整定规程》有何规定?
答:单回线、双回线形成环网运行的线路,《整定规程》许可:
1、环网内设置一条预约的解环线路;
2、环网内某一点高低级保护后备段之间配合无选择性;
3、延时段保护正常按双回线对双回线整定配合;
4、双回线其对角线开关,线路保护延时段配合无选择性;
5、根据预期效果严峻性,改变系统运行方式。
271、江苏电网对WXB-11(C)保护中距离保护Ⅰ段,运行中有何特别划定?
答:1、WXB-11(C)保护5公里及以下线路(对任何型号导线),快速距离保护Ⅰ段停用。
2、2公里及以下线路(对任何型号导线),距离保护Ⅰ段和接地距离保护Ⅰ段停用。
238、公道的电网构造应满意那些根本要求?
答:1、为保持电力系统正常运行的稳定性和频率、电压的正常水平,系统应有足够的静态稳定储备和有功、无功备用容量,并有必要的调节手腕。在正常负荷稳定和调节有功、无功潮流时,均不应发生自发振荡。
2、要有合理的电网结构。
3、在正常方式(包括畸形检验方式)下,系统任一元件(发电机、线设、变压器、母线)发生单一故障时,不应导致主系统发生非同步运行,不应发生频率瓦解和电压崩溃。
4、在事故后经调整的运行方式下,电力系统仍应有按规定的静稳定贮备,其他元件按规定的事故过负荷运行。
5、电力系统发生稳定损坏时,必须有予定措施,以缩小事故的范围,减少事故损失。
239、电力系统发生大扰动时,安全稳定标准是如何划分的?
答:根据电网结构和故障性质不同,电力系统发生大扰动时的安全稳定尺度分为四类:
1、保持稳定运行和电网的正常供电;2、保持稳定运行,但允许损失部分负荷;3、当系统不能保持稳定运行时,必须防止系统崩溃,并尽量减少负荷损失;4、在满足规定的条件下,允许部分系统作短时非同步运行。
240、电力系统稳定计算分析的主要任务是什么?
答:1、确定电力系统的静态稳定,暂态稳定和动态稳定的水平,提出稳定运行限额;2、分析和研讨提高稳定的措施;3、研究非同步运行后的再同步问题
241、什么是电力系统的正常运行方式、事故后运行方式和特殊运行方式?
答:正常运行方式是指:正常检修方式和按负荷曲线及节令变化的水电大发,火电大发,最大最小负荷和最大最小开机方式下较长期出现的运行方式;事故后运行方式是指:电力系统事故消除后,在恢复到正常方式前所出现的短期稳定运行方式;
特殊运行方式是指:主干线路、大联络变压器等设备检修及其它对系统稳定运行影响较为严重的运行方式。
242、什么是电力系统静态稳定,静态稳定的计算条件是什么?
答:静态稳定是指:电力系统受到小干扰后,不发生自发振荡和非同期性的失步,自动恢复到起始运行状态和能力。静态稳定计算条件:1、在系统规划计算中,为了简化校验内容,发电机用暂态电势恒定和暂态阻抗代表,负荷用恒定阻抗代表。2、在系统设计和生产运行计算中,当校验主要骨干输电线路的输送功率时,发电机用暂态电势恒定和暂态阻抗代表,考虑负荷特性。
280、试述设备有"运行"转为"检修"的主要操作过程是什么?
答:1、拉开必须割断的开关;2、检查所堵截的开关处在断开位置;3、拉开必须断开的全体闸刀;4、检查所拉开的闸刀处在断开的地位;5、挂上保护用常设接地线或合上接地闸刀;6、检查所合上的接地闸刀处在接位置置。
287、简单叙述电力变压器调压方式有哪几种?任何实现?
答:变压器调压方式分有载调压和无载调压两种。
有载调压是指:变压器在运行中可以调节变压器分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。有载调压变压器中又有线端调压和中性点调压两种方式,即变压器分接头在高绕组线端侧或在高压绕组中性点侧之区别。分接头在中性点侧可降低变压器抽头的绝缘水平,有显著的优胜性,但要求变压器在运行中中性点必须直接接地。
无载调压是指:变压器在停电、检修情况下进行调节变压器分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。
208、办理带电作业的申请有何规定?
答:属省调调度管辖范围内的设备带电作业,毋庸提出书面申请,但在开端作业前应得到省调值班调度员的同意后(有详细要求应作说明)才干进行。带电作业停止后,应及时向省调值班调度员汇报
属上级调度机构调度管辖范围内的设备带电作业,由省调向上级调度机构值班调度员转报有关带电作业及其要求,并得到上级调度机构值班调度员同意后,省调值班调度员按省调调度管辖设备带电作业的程序执行。
209、调频厂选择的原则是什么?
答:1、拥有足够的调频容量,以满足系统负荷增、减最大的负荷变量。2、具有足够的调整速度,以适应系统负荷增、减最快的速度需要。3、出力的调整应合乎安全和经济运行的原则。4、在系统中所处的位置及其与系统联络通道的输送能力。
210、当系统电压超出允许偏移范围时,江苏电网对省、市级调度有何规定和要求?
答:省调、各地调值班调度员,应时常控制和监视系统有关电压掌握点和监视点的母线电压水平,当发现超出电压允许偏移范围时,应采取以下方法进行调整:
1、调整发电机、调相机的无功出力,必要时投切变电所的电容器组或电抗器组,开停备用机组。
2、调整有载调压变压器分接头。
3、调整变压器运行台数(负荷允许时)。
4、在不降低系统安全运行水平的条件下,恰当改变送端电压来调整近距离受真个母线电压。
5、汇报上级调度帮助调整(若能有后果时)。
6、调整电网的接线方式(若对主系统有影响时,应当时得到上级调度的批准)。
211、江苏电网对发电厂母线电压和变压器运行电压有何规定?
答:系统的运行电压,招考虑电气设备安全运行的要乞降现场规程的规定,对发电厂母线运行电压一般不得超过额定电压的+5%,最低值不应低于额定电压的90%。
变压器运行电压,一般不得超过其相应分接头电压的5%,个别情况下,根据变压器的结构特点(铁芯饱和水平等)经实验或制作厂认可,允许变压器运行电压不超过其相应分接头的10%。
256、距离保护装置对振荡闭锁有什么要求?
答:作为距离保护装置的振荡闭锁装置,应满足如下两方面的基本要求:
(1)不论是系统的静态稳定破坏(由于线路的送电负荷超过稳定极限或由于大型发电机失去励磁等原因引起的),仍是系统的暂态稳定破坏(由于系统故障或系统操作等原因引起的),这个振荡闭锁装置必须可靠地将距离保护装置中可能在系统振荡中误动作跳闸的保护段退出工作(实现闭锁)。
(2)当在被保护线路的区段内发生短路故障时,必须使距离保护装置的一、二段投入工作(开放闭锁)。
243、什么是电力系统暂态稳定?电力系统暂态稳定计算的条件是什么?