24、什么叫低频振荡?产生的主要原因是什么?
答:并列运行的发电机间在小干扰下发生的频率为0.2~2.5赫兹范围内的持续振荡现象叫低频振荡。
低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼效应,常出当初弱联系、远距离、重负荷输电线路上,在采用快捷、高放大倍数励磁系统的条件下更轻易发生。
42 、继电保护在电力系统中的任务是什么?
答:继电保护的基本义务主要分为两部分:
1、当被保护的电力系统元件发生故障时,应当由该元件的继电保护装置敏捷正确地给间隔故障元件最近的开关发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中止开,以最大限度地减少对电力元件本身的损坏,降低对电力系统平安供电的影响,并满意电力系统的某些特定要求(如坚持电力系统的暂态稳固性等)。
2、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无常常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处置,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行而会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。
15、什么是电力系统序参数?零序参数有何特点?
答:对称的三相电路中,流过不同相序的电流时,所碰到的阻抗是不同的,然而统一相序的电压跟电流间,仍合乎欧姆定律。任一元件两真个相序电压与流过该元件的相应的相序电流之比,称为该元件的序参数(阻抗)
零序参数(阻抗)与网络结构,特殊是和变压器的接线方式及中性点接地方式有关。一般情况下,零序参数(阻抗)及零序网络结构与正、负序网络不一样。
4、电网无功弥补的准则是什么?
答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则斟酌,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,防止经长距离线路或多级变压器传递无功功率。
(1)发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。
(2)在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使四周的设备遭遇到回击的要挟,并降低接地网本身保护设备(架空输电线路及变电站电气设备)带电导体的耐雷水平,达不到设计的要求而损坏设备。
16、零序参数与变压器接线组别、中性点接地方式、输电线架空地线、相邻平行线路有何关系?
答:对于变压器,零序电抗与其结构(三个单相变压器组还是三柱变压器)、绕组的连接(△或Y)和接地与否等有关。
当三相变压器的一侧接成三角形或中性点不接地的星形时,从这一侧来看,变压器的零序电抗老是无限大的。由于不论另一侧的接法如何,在这一侧加以零序电压时,总不能把零序电流送入变压器。所以只有当变压器的绕组接成星形,并且中性点接地时,从这星形侧来看变压器,零序电抗才是有限的(固然有时还是很大的)。
对于输电线路,零序电抗与平行线路的回路数,有无架空地线及地线的导电性能等因素有关。
零序电流在三相线路中是同相的,互感很大,因而零序电抗要比正序电抗大,而且零序电流将通过地及架旷地线返回,架空地线对三相导线起屏蔽作用,使零序磁链减少,即便零序电抗减小。
平行架设的两回三相架空输电线路中通过方向相同的零序电流时,不仅第一回路的任意两相对第三相的互感产生助磁作用,而且第二回路的所有三相对第一回路的第三相的互感也产生助磁作用,反过来也一样.这就使这种线路的零序阻抗进一步增大。
26、500kV电网中并联高压电抗器中性点加小电抗的作用是什么?
答:其作用是:补偿导线对地电容,使相对地阻抗趋于无穷大,打消潜供电流纵分量,从而提高重合闸的成功率。 并联高压电抗器中性点小电抗阻抗大小的选择应进行计算剖析,以防止造成铁磁谐振。
43、简述继电保护的基本原理和构成方式?
答:继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其余的物理量,如变压器油箱内故障时随同产生的大批瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,无论反应哪种物理量,继电保护装置将包括丈量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、履行部分。
20、如何辨别系统发生的振荡属异步振荡还是同步振荡?
答:异步振荡其显明特点是:系统频率不能保持同一个频率,且所有电气量和机械量波动显著偏离额外值。如发电机、变压器和联络线的电流表、功率表周期性地大幅度摆动;电压表周期性大幅摆动,振荡核心的电压摆动最大,并周期性地降到靠近于零;失步的发电厂间的联络的输送功率往复摆动;送端系统频率升高,受端系统的频率降低并有摆动。
同步振荡时,其系统频率能保持雷同,各电气度的稳定规模不大,且振荡在有限的时光内衰减从而进入新的平衡运行状态。
98、对大型汽轮发电机频率异样运行保护有何请求?
答:对发电机频率异常运行保护有如下要求:1、具有高精度的测量频率的回路。2、具有频率分段启动回路、自动累积各频率段异常运行时间,并能显示各段累计时间,启动频率可调。3、分段允许运行时间可整定,在每段累计时间超过该段允许运行时间时,经出口发出信号或跳闸。4、能监督当前频率。
37、接地网的电阻分歧划定有何伤害?
答:接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则:
54、线路纵联保护在电网中的主要作用是什么?
答:由于线路纵联保护在电网中可实现全线速动,因此它可保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、减小故障造成的损坏水平、改善后备保护之间的配合性能。
95、为什么在水轮发电机上要装设过电压保护?
答:由于水轮发电机的调速系统惯性较大,动作迟缓,因此在突然甩去负荷时,转速将超过额定值,这机会端电压有可能高达额定值的1.8~2倍。为了防止水轮发电机定了绕组绝缘遭受破坏,在水轮发电机上应装设过电压保护。
23、系统振荡时的一般现象是什么?
答:1、发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的激烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。
2、衔接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最剧烈的地方是系统振荡中央,每一周期约降低至零值一次。跟着离振荡中央距离的增加,电压波动逐步减少。如果联络线的阻抗较大,两侧电厂的电容也很大,则线路两端的电压振荡是较小的。
3、失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差涌现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。
27、什么叫发电机的次同步振荡?其产生原因是什么?如何防止?
答:当发电机经由串联电容补偿的线路接入系统时,如果串联补偿度较高,网络的电气谐振频率较容易和大型汽轮发电机轴系的天然扭振频率产生谐振,造成发电机大轴扭振破坏。此谐振频率通常低于同步(50赫兹)频率,称之为次同步振荡。对高压直流输电线路(HVDC)、静止无功补偿器(SVC),当其控制参数选择不当时,也可能激发次同步振荡。
措施有:1、通过附加或改革一次设备;2、降低串联补偿度;3、通过二次设备提供对扭振模式的阻尼(相似于PSS的原理)。
答:电力系统过电压主要分以下多少品种型:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。
产生的原因及特点是:
大气过电压:由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击运动强度有直接关系,与设备电压等级无关。因此,220KV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。
工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然转变引起,特点是持续时间长,过电压倍数不高,正常对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电断定绝缘水平时起重要作用。
操作过电压:由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较高。因此30KV及以上超高压系统的绝缘程度往往由防止操作过电压决定。
谐振过电压:由系统电容及电感回路组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、连续时间长。
48 、简述220千伏线路保护的配置原则是什么?
94、为什么发电机要装设转子接地保护?
答:发电机励磁回路一点接地故障是常见的故障情势之一,励磁回路一点地故障,对发电机并未造成危害,但接踵发生第二点接地,即转子两点接地时,由于故障点流过相称大的故障电流而烧伤转子本体,并使磁励绕组电流增加可能因过热而烧伤;由于部分绕组被短接,使气隙磁通失去平衡从而引起振动甚至还可使轴系和汽机磁化,两点接地故障的成果是严重的,故必须装设转子接地保护。
8、何谓潜供电流?它对重合闸有何影响?如何防止?
答:当故障线路故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在的电容耦合和电感耦合,继承向故障相供给的电流称为潜供电流。
由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,使短路时弧光通道去游离受到严峻妨碍,而自动重合闸只有在故障点电弧燃烧且绝缘强度恢复当前才有可能重合胜利。潜供电流值较大时,故障点熄弧时间较长,将使重合闸重合失败。
为了减小潜供电流,提高重合闸重合成功率,一方面可采取减小潜供电流的措施:如对500kV中长线路高压并联电抗器中性点加小电抗、短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施;另一方面可采用实测熄弧时间来整定重合闸时间。
55、线路纵联保护的通道可分为几种类型?
答:1、电力线载波纵联保护(简称高频保护)。2、微波纵联保护(简称微波保护)。3、光纤纵联保护(简称光纤保护)。4、导引线纵联保护(简称导引线保护)。
5、电源间非同步合闸未能拖入同步。
19、简述同步发电机的同步振荡和异步振荡?
答:同步振荡:当发电机输入或输出功率变化时,功角δ将随之变化,但由于机组滚动部分的惯性,δ不能即时到达新的稳态值,需要经由若干次在新的δ值邻近振荡之后,才干稳定在新的δ下运行。这一过程即同步振荡,亦即发电机仍保持在同步运行状态下的振荡。
异步振荡:发电机因某种原因受到较大的扰动,其功角δ在0-360°之间周期性地变化,发电机与电网失去同步运行的状态。在异步振荡时,发电机一会工作在发电机状态,一会工作在电动机状态。
101、为什么要装设发电机意外加电压保护?
答:发电机在盘车过程中,由于出口断路器误合闸,突然加电压,使发电机异步启动,它能给机组造成伤害。因此需要有相应的保护,当发生上述事件时,迅速切除电源。一般设置专用的意外加电压保护,可用延时返回的低频元件和过流元件独特存在为判据。该保护正常运行时停用,机组停用后才投入。
当然在异常启动时,逆功率保护、失磁保护、阻抗保护也可能动作,但时限较长,设置专用的误合闸保护比较好。
18、采用单相重合闸为什么可以提高暂态稳定性?
答:采用单相重合闸后,由于故障时切除的是故障相而不是三相,在切除故障相后至重合闸前的一段时间里,送电端和受电端不完整失去联系(电气距离与切除三相比拟,要小得多),这样可以减少加速面积,增加减速面积,提高暂态稳定性。
1、什么是能源系统、电力系统、电力网?
100、为什么古代大大型发电机--变压器组应装设非全相运行保护?
答:大型发电机--变压器组220KV及以上高压侧的断路器多为分相操作的断路器,常由于误操作或机械方面的原因使三相不能同时合闸或跳闸,或在正常运行中突然一相跳闸。这种异常工况,将在发电机--变压器组的发电机中流过负序电流,如果靠反应负序电流的反时限保护动作(对于联络变压器,要靠反应短路故障的后备保护动作),则会由于动作时间较长,而导致相邻线路对侧的保护动作,使故障范围扩大,甚至造成系统崩溃事故。因此,对于大型发电机--变压器组,在220KV及以上电压侧为分相操作的断路器时,要求装设非全相运行保护。
40、简述电力系统经济调度要求具有哪些基础资料?
答 1)火电机组热力特性 需通过热力试验得到火电机组带不同负荷运行工况下的热力特性,包括锅炉的效力试验及汽机的热耗、汽耗试验;(2)水电机组耗量特性 该特性为不同水头下的机组出力-流量特性,也应通过实验得到或根据厂家设计材料;(3)火电机组的起、停损耗;(4)线损盘算基本参数;(5)水煤转换当量系数。
59、线路高频保护停用对重合闸的使用有什么影响?
答:当线路高频保护全部停用时,可能因以下两点原因影响线路重合闸的使用:1、线路无高频保护运行,需由后备保护(延时段)切除线路故障,即不能疾速切除故障,造成系统稳定极限降低,如果应用重合闸重合于永恒性故障,对系统稳定运行则更为不利。2、线路重合闸重合时间的整定是与线路高频保护配合的,如果线路高频保护停用,则造成线路后备延时段保护与重合闸重合时间不配,对刹时故障亦可能重合不成功,对系统增加一次冲击。
60、高频保护运行时,为什么运行人员天天要交流信号以检查高频通道?
答:我国电力系统常采用正常时高频通道无高频电流的工作方式。由于高频通道不仅波及两个厂站的设备,而且与输电线路运行工况有关,高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化和故障都会引起衰耗,高频通道上任何一个环节出问题,都会影响高频保护的正常运行。系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发明,因此逐日由运行人员用启动按钮启动高频发信机向对侧发送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的唆使灯来检讨高频通道,以确保故障时保护装置的高频部分能可靠工作。
22、引起电力系统异步振荡的主要原因是什么?
答:1、输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;
2、电网发生短路故障,切除大容量的发电、输电或变电设备,负荷霎时发生较大突变等造成电力系统暂态稳定破坏;
3、环状系统(或并列双回线)突然开环,使两局部系统联系阻抗忽然增大,引启动稳定破坏而失去同步;
4、大容量机组跳闸或失磁,使系统联系线负荷增大或使系统电压重大降落,造成联络线稳定极限降低,易引起稳定损坏;
21、系统振荡事故与短路事故有什么不同?
答:电力系统振荡和短路的主要区别是:
1、振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是渐变的。此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化量很大。
2、振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度是基本不变的。
3、振荡时系统三相是对称的;而短路时系统可能出现三相不对称。
13、小电流接地系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地?
答:小电流接地系统中发生单相接地故障时,接地点将通过接地故障线路对应电压等级电网的全体对地电容电流。假如此电容电流相称大,就会在接地点发生间歇性电弧,引起过电压,使非故障绝对地电压有较大增添。在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘破坏,造成两点或多点的接地短路,使事变扩展。
为此,我国采用的措施是:当小电流接地系统电网发生单相接地故障时,如果接地电容电流超过一定数值(35kV电网为10A,10kV电网为10A,3~6kV电网为30A),就在中性点装设消弧线圈,其目标是利用消弧线圈的理性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障点电流减少,提高自动熄弧能力并能自动熄弧,保证继续供电。
14、什么情况下单相接地故障电流大于三相短路故障电流?
答:当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流将大于三相短路故障电流。例如:在大量采用自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短路故障电流。
36、避雷线和避雷针的作用是什么?避雷器的作用是什么?
答:避雷线和避雷针的作用是预防直击雷,使在它们保护范畴内的电气设备(架空输电线路及变电站设备)遭直击雷绕击的几率减小。避雷器的作用是通过并联放电空隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压幅值。避雷器既可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压。
3、区域电网互联的意思与作用是什么?
答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力产业的可持续发展。
2、可装置大容量、高效力火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节俭能源,加快电力建设速度。
3、可以利用时差、温差,错开用电顶峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。
4、能够在各地域之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,加强抵抗事故才能,进步电网保险水温和供电可靠性。
5、能承受较大的冲击负荷,有利于改良电能质量。
6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,获得更大的经济效益。
28、电力系统过电压分几类?其产生起因及特点是什么?
1、发电机同步运行的稳定性问题(根据电力系统所蒙受的扰动大小的不同,又可分为静态稳定、暂态稳 定、动态稳定三大类);
2、电力系统无功不足引起的电压稳定性问题;3、电力系统有功功率不足引起的频率稳定性问题。
17、什么叫电力系统的稳定运行?电力系统稳定共分几类?
答:当电力系统受到扰动后,能自动地恢复到本来的运行状态,或者凭借控制设备的作用过渡到新的稳定状 态运行,即谓电力系统稳定运行。
电力系统的稳定从狭义角度来看,可分为:
11、电力系统中性点接地方式有几种?什么叫大电流、小电流接地系统?其划分标准如何?
答:我国电力系统中性点接处所式主要有两种,即:1、中性点直接接地方式(包括中性点经小电阻接地方式)。 2、中性点不直接接地方式(包括中性点经消弧线圈接地方式)。
51、简述方向高频保护有什么根本特点?
答:方向高频保护是比拟线路两端各自看到的故障方向,以综合断定是线路内部故障仍是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向。其特点是:
1)要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;
2)必须采用双频制收发信机。
58、简述方向比较式高频保护的基本工作原理
答:方向比较式高频保护的基本工作原理是:比较线路两侧各自测量到的故障方向,以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时测量到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧测量到的是反方向。因此,方向比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向故障的电流元件。所谓比较线路的故障方向,就是比较两侧特定判断元件的动作行动。
12、电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时各有什么特点?
答:电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地。直接接地系统供电可靠性相对较低。这种系统中发生单相接地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不用立刻切除接地相,但这时非接地相的对地电压却升高为相电压的1.7倍。
53、简述高频闭锁距离保护有什么基本特点?
答:高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护。其特点是:
1、能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障;2、仍保持后备保护的功能;3、电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。4、不是独立的保护装置,当距离保护停用或出现故障、异常需停用时,该保护要退出运行。
91、大型发电机匝间保护的构成通常有几种方式?
答:大型发电机匝间保护的构成通常有以下几种方式:
1、横差保护:当定子绕组出现并联分支且发电机中性点侧有六个引出头时采用。横差保护接线简单、动作可靠、灵敏度高。
2、零序电压原理的匝间保护:采用专门电压互感器测量发电机三个相电压不对称而天生的零序电压,该保护由于采用了三次谐波制动故大大提高了保护的灵敏度与可靠性。
3、负序功率方向匝间保护:利用负序功率方向判定是发电机内部不对称还是系统不对称故障,保护的灵敏度很高,近年来运行表明该保护在区外故障时发生误动必须增加动作延时,故制约了它的使用。 |
|