  经调查问问证明,火灾当日9时至11时30分,七名学生对该实验室进行了卫生扫除,用水和洗洁精荡涤了玻璃器皿,并用湿抹布擦拭了实验操作台及试剂瓶,多名学生证明西侧操作台南侧存在漏水景象,而实验室内寄存有三氯氧磷、氰乙酸乙酯、金属钠等遇水自燃物品。当日12时59分,长沙市消防支队指挥核心接到报警,先后调集9个中队、16台消防车,百余名消防官兵赶赴现场扑救,火灾于14时10分左右得到有效把持,胜利维护了四楼东面两个综合实验室、盘算机室、两个有机高分子合成室及三楼以下的全体建筑,15时10分,火灾被成功扑灭。


  依据《中华国民共和国消防法》、《湖南省实行〈中华人民共和国消防法〉措施》和《高级学校消防安全管理规定》的划定,湖南省消防总队责成中南大学对火灾事变发生直接责任人及化学化工学院消防安全管理人、责任人给予行政处罚。

(义务编纂:吕阳)
  目前,全省正在发展“清剿火患”战斗,各级消防部门将重点对老式建造以及职员密集场合进行火患排查,对发明的火灾隐患严厉依法查处,并通过媒体曝光重大火灾隐患,做到“除患务尽”。
  据调查,中南大学化学化工学院对试验用危险化学药剂管理不善,不对未应用完的药剂进行严格治理,未将遇水自燃药剂放置在合乎保险前提的贮存场所,是导致火灾产生的直接起因。起火修建物为砖木构造,屋顶为木质资料,修筑耐火等级低,是导致火灾敏捷蔓延的重要原因,也裸露出当前高校师生消防平安意识淡漠、高校建筑消防安全隐患堪忧等问题。
  经外围考察跟现场勘验,消防部分认定,起火部位为中南大学化学化工学院理学楼药物反映与分别制备室,起火点为该室里间西侧操作台下南端药剂储柜,柜内的化学药剂遇水自燃引起火灾。

  经调查,起火建筑始建于1960年,建筑结构为砖木结构,火灾过分面积约790平方米,火灾直接财产丧失42.97万元,未造成人员伤亡。